[求助] 金属线槽 必须跨接接地线吗?

[复制链接]

139

主题

165

帖子

1593

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1593
发表于 2016-1-15 11:04:50 | 显示全部楼层 |阅读模式


金属线槽/金属桥架 须跨接接地线,这个是哪个规范中的条款,对于跨接线径和线型有何具体要求?




本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
回复

使用道具 举报

270

主题

473

帖子

2065

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
2065
发表于 2016-1-15 11:12:19 | 显示全部楼层
《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303—2000)【以下简称《验收规范》】第12.1.1条对电缆桥架接地保护的施工质量要求作如下规定(国家强制性条文):
金属电缆桥架及其支架和引入或引出的金属电缆导管必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,且必须符合下列规定:1、金属电缆桥架及其支架全长应不少于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接;2、非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯接地线,接地线最小允许截面积不小于4mm ;3、镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。