[求助] 关于TN-S系统中若PE线断线带来的危险与解除?

[复制链接]

1

主题

1

帖子

15

积分

新手上路

Rank: 1

积分
15
发表于 2016-3-14 12:37:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下大家,TN-S 系统中,假设某设备PE线断线,同时该设备发生单相碰壳接地故障,故障电流从大地流回变压器中性点(此时相当于TT系统),那么是不是N线和PE线都带上110V对地电势
,导致所有连接PE线的设备外壳均带危险电压?因为TNS系统中很多设备都没设漏保的(除插座),这种情况要怎么处理?可以通过将设备做等电位联结来解决吗?请各位大神分析一下!谢谢!
回复

使用道具 举报

0

主题

1

帖子

4

积分

新手上路

Rank: 1

积分
4
发表于 2016-3-14 13:29:51 | 显示全部楼层
TN-S 系统设备中,如果某设备PE线断线,同时该设备发生单相碰壳接地故障,此时电源N线和PE线都会带上电压,电压的大小和电源中性点接地电阻、设备外壳接地电阻有关,可能比110高也可能低,不一定。解决的办法我觉得:加装漏保或者做等电位。不知各位大神意下如何?
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

1

帖子

4

积分

新手上路

Rank: 1

积分
4
发表于 2016-3-14 15:31:16 | 显示全部楼层
没有一个系统接地形式是绝对安全的。最好办法就是切断电源,消除故障。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2

帖子

6

积分

新手上路

Rank: 1

积分
6
发表于 2016-3-14 15:53:03 | 显示全部楼层
这个你可以想一下,以前家里不都LN进线没有PE么,那时候假如发生碰壳(如饮水机,塑料外壳绝缘),饮水机的后盖金属部分会有220V的接触电压,但此时没有接地电流出现。。。安全性很低
另外就是假设是电缆的PE部分断线,发生碰壳时,假如设备外壳与地有良好接触,此时产生接地电流,接地电压小于220V,依然很危险,断路器如果有漏电保护的话肯定就跳闸了,假设没有漏电保护就要看上级开关或变压器的零序保护整定值了。。。我去年做的一个工程就是行车发生了碰壳,结果行车的开关没有接地保护,结果我整个厂子的变压器跳了,全厂低压侧停电(一段PC段)
不管是断N还是断PE都是很危险的事情,PE是要经常做重复接地也是这么考虑的,当然包括那一圈等电位联结镀锌扁钢
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2

帖子

6

积分

新手上路

Rank: 1

积分
6
发表于 2016-3-14 16:09:09 | 显示全部楼层
我上边少说了一点哈,行车(200KW的抓斗吊,有个小电机发生了碰壳)碰壳当时产生的接地电流不大不小,再大一点断路器的瞬动脱口就跳了,再小一点变压器的零序保护也不会动作。哎这里涉及到了断路器的选择性配合问题,当初行车厂家根本就没考虑这个问题,他们的整定也没做,结果越级跳闸了
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

63

帖子

200

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
200
发表于 2016-3-14 20:24:03 | 显示全部楼层
所以,TN-S系统 也不能绝对的安全!这一点必须清楚!
如果现场的PE导体做了重复接地,则PE导体断开运行TT系统!
否则,连TT都算不上!
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

10

帖子

34

积分

新手上路

Rank: 1

积分
34
发表于 2016-3-15 09:24:07 | 显示全部楼层
我认为应加装漏电保护器,做等电位连接应该不合适吧,而且每处都重复接地还不如直接做成TT了,不知说得对不对
回复 支持 反对

使用道具 举报